자동소화기기의 선두 동신소방 입니다.
 
작성일 : 18-09-07 17:36
소화약제 "충전기한" - 용기 재검사기간
 글쓴이 : 동신소방
조회 : 672  
   [별표 22] 용기 및 특정설비의 재검사기간(제39조 관련).pdf (104.7K) [67] DATE : 2018-09-07 17:36:48

-캐비닛형자동소화장치 소화약제 관련-

소화약제 고압가사용시 충전기한은 내용물을 다 사용할 때 까지 사용기한(재검사기간)은 없습니다.

단, 약제 방출 후 충전기한이 지난 경우는 반드시 용기 재검사 후 사용해야 합니다.


첨부] [별표 22] 용기 및 특정설비의 재검사기간(제39조 관련)


(추가사항)
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A)


제6조(저장용기)

저장용기의 약제량 손실이 5%를 초과하거나 압력손실이 10%를 초과할 경우에는

재충전하거나 저장용기를 교체할 것. 다만, 불활성기체 소화약제 저장용기의 경우에는

압력손실이 5%를 초과할 경우 재충전하거나 저장용기를 교체하여야 한다. <개정 2018. 11. 19.>

http://www.law.go.kr/LSW/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000167272&lsId=35315&chrClsCd=010202